Cách cài đặt tham số thăng bằng tải trong biến tần Yaskawa A1000 , vận dụng cho cầu trục di chuyển.
- tham số b7: Droop Control ( CLV , CLV/PM )
Trong các vận dụng cẩu trục , việc thăng bằng tải rất quan trọng , nhất và với các cẩu trục ngang thì Sự tình này trở nên tối cần thiết vì sự không có các mối nguy hiểm hoặc rủi ro của hàng hoá và độ ổn định của bộ phận cẩu. Qua bài viết này xin giới thiệu về tính năng Droop Control trên biến tần A1000.
tính năng điều khiển độ lệch ( Droop Control ) có khả năng tự động thăng bằng độ tải giữa hai động cơ mà tải điều khiển là như nhau , chả hạn như là trục ngang trong các vận dụng cần cẩu.
Nó phải được kích hoạt một trong hai
biến tần điều khiển những động cơ này. Chức năng điều chỉnh độ lệch ( Droop Control ) được kích hoạt sẽ tự động giảm tốc độ khi mô-men xoắn tham chiếu tăng lên , và tăng tốc độ nếu tham chiếu mô-men xoắn lại giảm , qua đó nó chia đều tải đến động cơ khác.
Khi sử dụng tính năng điều khiển độ lệch ( Droop Control ) thì tắt tính năng Feed Forward ( n5-01 = 0 ).
Động cơ A chạy nhanh hơn động cơ B , sức kéo nhiều tải.
Động cơ B chạy nhanh hơn động cơ A , sức kéo
- tham số b7- 01: Mức giá trị điều khiển độ lệch.
Thiết lập mức giảm tốc khi tham chiếu mô-men xoắn là 100%. Mức được đặt như là một tỷ lệ phần trăm tối đa của tần suất đầu ra. Thiết lập 0.0% không có hiệu lực hóa công năng điều khiển độ lệch.
- tham số b7- 02: thời kì trễ của tính năng điều khiển độ lệch.
tham số này điều chỉnh độ nhạy của tính năng điều khiển độ lệch. Gỉam giá trị nếu thời kì đặc tính quá dài , và tăng lên nếu xảy ra dao động.
- tham số b7-03: Cho phép hoặc tắt tính năng điều khiển độ lệch.
+ 1: Cho phép.
+ 0: Không cho phép.
tham số kỹ thuật:
-Nguồn cung cấp: 3 pha 200 – 240V , 380 – 480V , 50/60 Hz.
-Dải tần suất ra: 0 – 400 Hz.
-Khả năng quá tải 150% trong 60S ,
-Dải điều khiển từ: 0 – 10V , 4 – 20 mA.
-Dải công suất từ: 0.4 – 630 Kw.
-Chức năng vận hành: Điều khiển đa tốc độ , Điều khiển AVR , PID , tự động reset khi có lỗi , tự động dò công năng , kết nối truyền thông RS 485 , có sẵn các bộ tham số công năng cho từng vận dụng cụ thể , khả năng tự động nhận dạng động cơ , kết nối truyền thông RS 485.
-Bảo vệ quá áp , sụt áp , quá tải , nhiệt độ quá cao , lỗi CPU , lỗi bộ nhớ , chạm mát đầu ra khi cấp nguồn
-Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 20.