Quy trình bảo trì – kiểm tra hệ thống :
- KIỂM TRA HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
1. Kiểm tra tủ điều khiển bơm chữa cháy:
– Kiểm tra đèn báo pha: Để Test xem nguồn 3 pha vào có bị mất pha không.
– Đèn báo quá tải: Để Test xem máy bơm có bị quá nhiệt hay quá tải không.
– Kiểm tra đồng hồ Volt, Ampe: Xem giá trị điện áp nguồn vào có đủ không.
– Kiểm tra chế độ hoạt động của tủ (luôn ở chế độ Auto).
– Kiểm tra CB tổng, CB điều khiển máy bơm: Xem các CB có sự cố khác thường không, CB luôn ở trạng thái ON.
– Rơle trung gian, delay timer: Test xem các tiếp điểm có đóng ngắt tốt không.
– Kiểm tra bộ sạc bình tự động: Giá trị điện áp AC vào và nguồn DC ra bình.
2. Kiểm tra máy bơm chữa cháy:
– Máy bơm điện, máy bơm bù áp: Có bị quá nhiệt không, tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không.
– Máy bơm dầu Diezen:
+ Có bị quá nhiệt không, tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không.
+ Kiểm tra tình trạng rò rỉ dầu nhớt của máy.
+ Kiểm tra bình đề: Volt bình, mực nước bình, các cọc tiếp xúc, tình trạng rò rỉ của bình.
– Kiểm tra các đường ống cứu hỏa chính dẫn lên các tầng:
+ Kiểm tra các van khóa đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng.
+ Kiểm tra các đường ống chính cấp nước cho các tầng có bị rò rỉ không.
+ Kiểm tra đồng hồ đo áp lực nước.
+ Kiểm tra hệ thống các vòi phun nước cứu hỏa ở các tầng.
3. Bảo dưỡng, vệ sinh bảo trì hộp chữa cháy và bình chữa cháy
– Vệ sinh hộp chữa cháy và bình chữa cháy trong các phòng bằng dẻ lau và cồn.
– Kiểm tra áp suất bình chữa cháy.
Tư vấn thiết kế hệ thống pccc
Về chi phí cho một công trình chúng tôi xin không đề cập ngay. Tại sao? Vì chúng tôi muốn tối ưu chi phí cho công trình của khách hàng. Vì vậy bạn muốn biết chi phí cho dự án của mình khoảng bao nhiêu tiền xin vui long gọi số HOTLINE ngay bên dưới. Để được chúng tôi tư vấn, báo giá.
Chi phí lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
Bọt Chữa Cháy Foam là gì?
Nói đơn giản, bọt chữa cháy là một mãng bọt có khối lượng lớn, có tính bền, chứa đầy không khí, có tỷ trọng nhỏ hơn dầu, xăng, hoặc nước. Foam được tạo ra bởi 3 thành phần: nước, bọt cô đặc, và không khí. Nước được trộn với bọt cô đặc, tạo thành một dung dịch foam. Dung dịch này lại được trộn với không khí (hút không khí) để tạo ra một loại bọt chữa cháy có đủ tính năng, sẵn sàng phun lên bề mặt vật gây cháy và dập tắt cháy